請問定製變壓器是要指定滿載還是空載規格??

DIY 電子電路技術相關討論專區。

版主: Jeff, Korping_Chang

請問定製變壓器是要指定滿載還是空載規格??

文章andhow 發表於 週二 2月 24, 2004 1:39 pm

小弟我去訂製變壓器.但老闆問我耗電流要滿載還是空載
我問他有差嗎??
他說若要做滿載的話.次級AC就會拉高.滿載時自動降到你要的電壓
但這時我搞不懂我到底要做哪種??
規格如下
--------------------
560-280-0 0.1A
9.5-0 3A
5-0 3A 管機高壓用
--------------------
260-0 0.1A
7-0 1A
14-7-0 0.5A 管機高壓用
-------------------
32-0-32 5A MPA503用
-------------------
18-0 0.5A
18-0 0.5A REG242用
-------------------
請問各位大哥們
以上那些規格需要做到滿載?哪些做空載??
謝謝
以佛心看人,人人皆是佛~
頭像
andhow
SR40
SR40
 
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
來自: 高雄

文章key111 發表於 週二 2月 24, 2004 11:09 pm

應該是要請LOOK-T大說才準。

不過一般來說應該是以滿載的電壓為準才是 :)

用空載的電壓的話,IF變壓器的品質不佳的話,壓降會非常的大(尤其是一般電材行賣的那種),可能會無法達到您想要的電壓。
開悟了,半退休狀態中 。

閒閒沒事灌灌水~~

世界上最幸福的事是聽耳機聽到睡著~~~~~~~~
自認Audio Technica ATH-W1000 發揮程度..........45%以下(自家耳擴)

                    ..........55%(FOO家耳擴)(1/5)
頭像
key111
SR80
SR80
 
文章: 235
註冊時間: 週一 3月 25, 2002 12:50 pm
來自: 中部某小家音響公司

文章nickey 發表於 週三 2月 25, 2004 12:00 am

看過look-t測試他的變壓器
空載和滿載的壓差很少 :ya:

當然我們在電料行買的或沒有特殊指定要求的訂做
大概只能加減用 :ale:
nickey
SR60
SR60
 
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
來自: ,,

文章andhow 發表於 週三 2月 25, 2004 1:04 am

謝謝兩位大哥 :) .
基本上小弟除了32-0-32 5A那科訂空載規格之外.其他都訂滿載規格
老闆說他們所生產的滿載電壓只是把電壓再提高個7%
所以32*1.07=36.38
36.38*1.414=51.44
而小弟我的濾波電容是用耐壓標準值是50V的.
想說MPA503一聲道應該不是一直吃著5A的電
SO我還是做32-0-32 整流之後大概45.25的空載電壓似乎比較是我想要的
不過感覺上這顆320VA的比另外那3科的價格似乎算法不太依樣(稍貴).應該是有考慮到耐5A電流的關西吧 :aa:
以佛心看人,人人皆是佛~
頭像
andhow
SR40
SR40
 
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
來自: 高雄


回到 音響 DIY 電路技術討論

誰在線上