請益:變壓器爆出火花

DIY 電子電路技術相關討論專區。

版主: Jeff, Korping_Chang

請益:變壓器爆出火花

文章d8828156 發表於 週三 3月 10, 2010 2:31 am

請教各位先進,剛剛我裝好MPA5013(從網拍收購機板,自己備料),

變壓器25-0-25接好,但是……110-0-110-0我竟然腦殘只接了110-0到市電,

剩下的110-0就短路用膠帶封起來,我到底在做什麼……,

上電以後音樂正常播放約20秒,變壓器就爆出火花,此時音樂還在撥喔,

然後我才緊急斷電,過了五分鐘去摸還溫溫的,

請問各位,這個變壓器是壞了嗎?有可能還是好的嗎……都爆火花了,

變壓器能修嗎?例如端著變壓器去蘭州街?

能不能給點意見,目前我只想得到再買一顆……,可是25-0-25超難買。
d8828156
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週二 8月 18, 2009 5:39 pm

Re: 請益:變壓器爆出火花

文章liuchengdar 發表於 週三 3月 10, 2010 2:53 am

換一顆...卡安全~~ 8)
Office:hifi mini usb dac + Senn. HD580
Home: DAC1852 + Dynahi/Senn. HD650 + GRADO RS1
liuchengdar
SR40
SR40
 
文章: 2
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE

Re: 請益:變壓器爆出火花

文章d8828156 發表於 週三 3月 10, 2010 10:13 am

補充一下,爆出火花其實類似即將開始燃燒的感覺,而且有煙有惡臭,

請問,今天這種情形是因為另一組110-0「短路」,或是「沒接」所造成的?
d8828156
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週二 8月 18, 2009 5:39 pm

Re: 請益:變壓器爆出火花

文章fattytom 發表於 週三 3月 10, 2010 10:52 am

沒接應該沒差,
短路比較嚴重....
沒有保險絲嗎?
fattytom
SR40
SR40
 
文章: 8
註冊時間: 週四 6月 23, 2005 10:57 pm
來自: 北部

Re: 請益:變壓器爆出火花

文章d8828156 發表於 週三 3月 10, 2010 11:30 am

上電測試時沒有保險絲,我比較好奇的是,為什麼系統出問題,可是音樂可以正常播放,

我天真的猜想,另一組110-0短路只造成變壓器內部一半的損毀,輸出瓦數減半,這樣對嗎?

可是當我這樣想的時候,又覺得只接一組110-0,另一組110-0沒接沒差的話,

短路與空接又有什麼區別呢?(就是另一組110-0有接在一起與沒接在一起的區別)
d8828156
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週二 8月 18, 2009 5:39 pm

Re: 請益:變壓器爆出火花

文章liuchengdar 發表於 週三 3月 10, 2010 4:02 pm

變壓器的線圈記得是用漆包線 還有其他包裝絕緣的塑料~

已經都冒煙了怎麼能保證那些絕緣漆與塑料還完好無傷 ???

換掉比較安全啦~~~~ :D
文章d8828156 發表於 週三 3月 10, 2010 7:33 pm

也是,那我就多一個600元的金屬玩具了 :bigcry:
d8828156
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週二 8月 18, 2009 5:39 pm


回到 音響 DIY 電路技術討論

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客